M440变频器 电机启动、停机报F0002过电压故障解决方法

4794

1

2012-07-30 14:58:06

写这篇文章的目的就是看了论坛上很多过电压的文章,也没有找到解决的方案,后来请教了好几个人才把问题解决,希望提供的方法多大家有用:
变频器M440,电机为15KW,电压400V。设备是振动的,电机轴处有偏心块,电机运转后会产生离心力。变频器送电正常,设备启动时偶尔会报F0002过电压故障,停机时报F0002过电压。控制方式为V/F,启动时间P1120=1S,停机时间P1121=1S。
先说启动报F0002过电压故障的解决方案:
设备启动时间过短造成过电压,延长设备的启动时间工艺不允许。增加了制动电阻,设置参数P1237=1,P1240=0。过电压故障消失。
设备停机时报F0002过电压故障的解决方案:
设备在停机时延长设备停机时间工艺不允许,但是可以自由惯性停车,在控制回路中增加停机命令,利用OFF2命令停车。设置参数P702=99,P844=722.1。过电压故障消失。