quote:以下是引用Robert 211在2012-07-29 16:55:42的发言:
PM340单机传动变频器, Chassis单机传动变频器从严格意义上讲, 均属于交-直-交变频结构. 但是, 它们的中间直流部分不能做成母线来扩展, 所以称为"单机传动变频器". 注意AC-AC单机所指的含义!

S120多机传动系统包括 控制模块+整流模块+电机模块, 共直流母线的多机传动最大的优点, 发电状态下的电机再生电能回馈到直流母线上, 能被电动状态下的电机利用, 节能效果比较好!

我觉得S120传动最闪亮之处: CU320-2集中控制, 一个CU可以控制最多6台矢量电机.
对于单机传动变频器而言, 一个CU320-2可以控制多台PM340单机传动变频器(PM340上插装CUA32适配板), 也可以控制多台Chassis单机传动变频器(Chassis上配装CIM接口模板)
对于多机传动变频器系统而言, 一个CU320-2直接连接Booksize型整流模块或电机模块, 也可以一个CU320-2通过CIM接口模板连接Chassis型整流模块或电机模块,

S120传动就像小时候玩"搭积木"游戏似的, 熟悉了游戏规则, 你就感觉到很顺手啦!



我要做一个单机控制系统,想选择SIMOTION D425+PM340,是不是也需要一块CUA适配板呢?能直接连接吗?多谢回答!