系统中有一个热水泵,变频恒压供水,时间长了,结垢,水泵阻力增大,变频器运行时只输出9Hz左右,频率上不去了,但是变频器在运行。时间长了,电机烧了。
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。
请各位高手帮忙分析一下,并看看变频器本身能否解决这一问题。
备注,热水泵功率7.5KW,变频器MM430-7.5KW