回复:6ES7 421,模块烧毁

黑海

  • 帖子

    140
  • 精华

    1
  • 被关注

    19

论坛等级:侠客

注册时间:2007-11-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-31 08:42:06

15楼

quote:以下是引用quiet在2012-07-30 18:36:13的发言:
直流24v的0v我一般不接地,不知大家如何。

我一直都是要求24v的0v直接接地的,现在看来,还是有欠妥当。
可能比较理想的像是在“找答案”论坛中“阿鸣”所提到的,将0v通过电容、电阻并联,再接到地线上。

可以考虑采用浮动接地,不要把PLC模块上的参考电位M端子与地线直接向连,而是把参考电位M通过RC电路(10兆欧姆电阻与100nF 电容并联)和导轨与保护性接地导体内部连接,可以将寄生都高频电流放电并将静电放掉。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54703条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。