quote:以下是引用超级避震器在2012-07-31 08:42:06的发言:
quote:以下是引用quiet在2012-07-30 18:36:13的发言:
直流24v的0v我一般不接地,不知大家如何。

我一直都是要求24v的0v直接接地的,现在看来,还是有欠妥当。
可能比较理想的像是在“找答案”论坛中“阿鸣”所提到的,将0v通过电容、电阻并联,再接到地线上。

可以考虑采用浮动接地,不要把PLC模块上的参考电位M端子与地线直接向连,而是把参考电位M通过RC电路(10兆欧姆电阻与100nF 电容并联)和导轨与保护性接地导体内部连接,可以将寄生都高频电流放电并将静电放掉。



24V的0端直接接五线中的PE,只有PE接地做得好,就没问题,不用考虑环流什么的。特别是多传感器系统,0V直接接地很有必要吧。整个系统中传感器信号的公共端如果不直接接地,如何消除共模干扰?
通过电容电阻浮地接PE,可以滤去纹波和高频干扰。对于只有DIDO的系统,应该比较实用。但完全悬空不接地,也没啥问题吧。平时做的都是这种。
或者弱电中所有的信号单独做一个数字地,跟强电信号中PE地分开。两个接地端再隔离接地桩。