MM430/440快速调试的时候,把出线U,V,W拆了,能启动变频器,但是按停止按钮,变频器不停,要用BOP-2面板上的停止按钮长按,或者双击才能停下来,请问:变频器快速调试,是否必须将电机接上去的?接上电机,进线快速调试的时候,电机不会转动吧?
问题二:
对MM420和MM440,在无输出电抗器和有输出电抗器时所允许的最长电机电缆长度如下:
A、无输出电抗器时,如果使用屏蔽电缆,最长电机电缆长度一般不要超过50米;如果使用非屏蔽电缆,最长电机电缆长度不能超过100米。
B、有输出电抗器时,如果使用屏蔽电缆,最长电机电缆长度一般不要超过200米;如果使用非屏蔽电缆,最长电机电缆长度不能超过300米。
变频器有如上要求,我这里有一台MM440是接了输出电抗器的,但是另外一台MM430变频器没有接电抗器,输出距离有280米左右,请问,没接输出电抗器,对电机,变频器伤害大么?(备注:电机还是普通的防爆电机,不是变频电机。)