我厂采用直流母线运行方式,辊道传动,整流回馈单元一主两从6SE7041-8EK85-1AA0,6SE7041-8EK85-1AD0
在送电过程中,整流回馈单元报F007,不能复位,开始发现从柜的6SE7041-8EK85-1MA0驱动板的电阻R5被烧,拆下来后发现T24背后电阻也被烧,后来检查发现主柜6SE7041-8EK85-1HA0和另外一个从柜的驱动板均被烧。
在处理过程中,脱开两个从柜,用新备件更换了主柜的驱动板后单独运行,发现新备件同样被烧(运行前,辨识通过,合闸后就闻到糊味)。全面检查柜内元器件,电流互感器,脉冲线和CUR主板,但是没有发现问题。最后再次更换了相应的三块驱动板子,辨识,试车正常。
请问:1、被烧两个部位的原因,而且四块板子被烧现象一样?2、第二次单独运行主柜时候,为什么同样被烧?3、被烧的这两个部位的元件起什么作用?