回复:能带着变频器来摇测电动机的绝缘吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-11-28 23:33:30

0楼

没有必要对变频器的输出端子摇表测量绝缘。如果你拆过现代的变频器就知道:里面装的IGBT都是集成的智能模块,不是以前独立的IGBT,三个主输入端子P、N、B(分别是三相桥整流后的正负极和公共端)和三个输出端子U、V、W直接接到电机输出端。另外有一排控制端子。三个输出端对正负极本来就是象测量三极管,你用万用表就可以测量了。但是这些端子对底板本身是绝缘的(除非掉进了东西)。你用500V摇表测量不能说明问题。要用高压表测量,只要测通了就不能恢复了。而其中的一些微电子控制电路却和外壳地连接着。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?