发布于 2012-07-31 19:54:39
5楼
调一下辊径即可。
你应该实际测一下辊径,再测一下未闭合前的速度,你的实际输入的应该有问题。
另外,闭合之后下辊(从辊)速度(显示速度)比主辊慢了近10米,不保护两个辊分开吗。像施胶剂这类负载应该两个辊闭合后如果速度超出一定范围(一般2--5米),就会发送分开信号。
你的施胶机是什么形式的,计量棒式的吗?两个计量棒差多少,压力一样吗。你可以再调整一下负荷分配,但这改不了10米,也就1、2米。
如果实际速度一样,但是显示不一样,你可以调一下从辊的辊径。