4楼

quote:以下是引用二梨在2012-07-31 17:12:31的发言:
quote:以下是引用Automann在2012-07-27 19:37:42的发言:
你的固态继电器如果是开关式的,周期0.1s太小了要取大一些,1s以上通过调节通断时间的比例来控制。

那样通断时间长会导致电流指针大幅度摆动的,不知这方面你有何解决方案?

指针摆动是很自然的。不必过于计较。
可以用二极管、电阻、电容组成防脉动电路,但是这样的改造不太靠谱,示值不具有参考价值。如果想示值准确,就需要在改造后现场校准。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!