回复:MTA (6ES7650-1AA52-2XX0) 接线问题

wayne超

  • 帖子

    145
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-06-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-01 10:42:32

5楼

我理解楼上的意思,4线制是外部供电,接进通道的只是信号正负,因为我的项目是400H全冗余,所以仪表想通过MTA通道的DC24供电达到电源冗余效果,所以仪表我都采用了两线制的接法,其实对于西门子AI模块来说,信号负和电源负一般都会相通的,所以我想确认一下两线制的I0-是否也是与M相通的,如果相通两线制的接法也应该是可以的
因为如果按四线制的接法即使我电源外部供,MTA上的I0-应该是与M相通的吧,最终电源的负和信号的负也是会相通的。