第六个站是指逻辑上的还是实际连接的?
如果是网络终端站,也就是说总线连接到这,没有再连接到下一个站,那么,如果这个站断电,可能会影响整条网络的通讯。如果这个站可能经常断电,你需要配置一个有源终端,有源终端可配置双电源供电。
如果不是断电,只是故障,和其他站没有区别。