回复:S120报F31885,F30885,F01800故障

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-01 13:07:30

4楼

以前, 我们的项目上也碰到过装机装柜型电机模块(订货号-0结尾)报故障F30885, 当时电气室的中央空调达到温度30度。我们把中央空调的出风口温度调节到20度, 非常稳定地保持在20度, 报故障的电机模块运行OK!

也有1个装机装柜型电机模块(订货号-0结尾)报故障F30885, 当时电气室的中央空调在温度20度。我们更换了电机模块的CIB接口板, 报故障的电机模块运行OK!

后来, 有1个书本型电机模块(订货号-0结尾)报故障F30885, 当时电气室的中央空调在温度20度。我们更换了一个新的书本型电机模块之后, 新电机模块运行一个月当中, 偶尔会报F30885故障。最后, 将CU320控制器的CF卡Firmware从V2.6下降至V2.5, 解决问题OK!