离心水泵在管路结垢后,相当于关小出口阀门,输出压力升高,此时对于电机来说应该是负荷降低才对,电流应该会有所减小,而不会堵转,除非泵的叶轮上结垢太多,停止一段时间后再启动卡住,我认为西门子客服那种办法应该可以采用,就是改用V/F控制,另外综合上面几位大侠的意见,设置最低频率,水泵一般可设置最低频率25HZ,再小也没什么实际意义了,输出扬程太低,再设置变频器的堵转保护,这样应该可以避免电机再次烧毁的;