quote:以下是引用liqr在2012-08-01 15:37:30的发言:quote:以下是引用永不止步。。在2012-08-01 12:50:48的发言:quote:以下是引用tak在2012-07-30 13:51:13的发言:
现在没有DP头也没有DP电缆,可以用普通9针串口接头做吗?
应该是不行的 DP接头内部有220欧姆的终端电阻
完全可以,3,8口你自己捅两根线都能连的上,何况9针直连。MPI通信跟DP又不一样。
我可能没说清楚 300的话 得有终端电阻 如果多连几个cpu的话 没有终端电阻可能会出错