quote:以下是引用zzulbq在2012-07-30 17:57:25的发言:
系统中有一个热水泵,变频恒压供水,时间长了,结垢,水泵阻力增大,变频器运行时只输出9Hz左右,频率上不去了,但是变频器在运行。时间长了,电机烧了。
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机
请各位高手帮忙分析一下,并看看变频器本身能否解决这一问题。
备注,热水泵功率7.5KW,变频器MM430-7.5KW
这里有一个问题,当堵转时电机电流是随着堵转的时间增加而电流也在增加,这时你的变频器需要检测到的超过额定电流,报警输出,停止变频器的运转,这个是变频器的问题。还有你的断路器是怎么选的型号,电流是多大?热继的电流你调的是多大?14A还是15A,如果这两样你都做到了,那是不会烧毁电机的,电机堵转是一个经常发生的现象,不能因为堵转就烧毁电机,这个没有道理,电机的烧毁靠的是电流和电压。这两样做到了,那是不会出现这个问题的。你若想在变频器上解决问题,就把变频器的电流和电压设定准确,超过即报警停止运行即可。