quote:以下是引用笑脸相迎在2012-08-02 10:17:41的发言:
quote:以下是引用www123456在2012-08-01 20:27:03的发言:
最好用中断方式,定时器容易受扫描周期影响。

请问一下,定时器的ET输出值是准确的ms级误差吗?再就是对于1S的中断是在1s中断的还是在1S上下浮动中断的,这个浮动是MS级的?对于CPU来说,怎么能确定时间差值的精度?

IEC同SIMATIC环境标准的T32,T96分辨率都是1ms,定时器位和当前值的更新不与扫描周期同步。对于大于1 ms的程序扫描周期,定时器位和当前值在一次扫描内刷新多次。但转速计算程序由于还要受到扫描周期影响,不适宜放在主程序中执行,最好放在定时中断事件10,11或定时器中断21,22事件中进行。