一台6RA70装置拖动500KW/660V直流电机(飞剪),励磁额定电压220V,额定电流27.5A(P102=27.5A,P112=7欧姆)。由于电机需要修理,小弟换上同厂家同型号的新备用电机,换上备用电机后飞剪剪切等都正常(换上新电机后没有做优化),但励磁绕组的温度比以前的电机高很多(以前的电机在40多度,现在新电机在70度时才比较稳定),现场测量励磁电流实际值的电流表是直接采用励磁回路的分流电阻测量的,且一直保持在27A(r35和r36也都是100%),励磁回路输出电压从开始的195V上升到300V左右,请各位大侠帮忙分析一下为什么两个电机在使用同一套空水冷却器时会产生此种现象?正常否?采用什么方法能降低励磁绕组的温度)?