quote:以下是引用大海水在2012-08-03 11:17:38的发言:
25040,说明你的机床定位不对啊,你检查机械部分。
跟调速器没关系。

不是定位不对,问题是Y轴突然下落,原因:1.功率模块交流励磁不足2.伺服电机有问题3.丝杠润滑不足,丝杠轴向间隙过大。
还有25040和21612同时出现,怀疑是DBX2.1控制器使能信号丢失或者伺服控制卡663信号丢失,可能是外围回路有问题,不知大海水侠圣有何高见!!
everything must depend on oneself!!!