困扰!!求助!!!200 PLC 模拟量波动大的问题
很简单的一个测量,就是现场有个油位变送器、振动变送器、转速变送器,均由现场开关电源供24V直流,
变送器均输出有源4-20mA,接CPU222,EM231模块。用软件监控时实数据发现三个通道AIW0、AIW2、AIW4的数值都是在大幅变化,完全不稳定。普通万用表测量回路电流均稳定,没有问题。后对模拟量的滤波设置查看了下,怀疑采样默认值太高,直接改成个位数,但现象依旧。后用信号发生器对其中一通道进行测试,该通道数值依旧波动。最后干脆把现场仪表全耍开,直接用信号发生器输入,数值才正常,但一接现场仪表就波动,没招,请教高手指点!