老师们 您们好 611U控制板 报599怎么处理啊 通过SIMOCOMU软件 得到的答复如下
599 PROFIBUS:循环数据传输中断
原因
通过隐藏循环电文或接收参数电文或配置电文,中断了主机和从机间的循环数据传输。
举例:
- 总线连接中断
- 主机重启
- 主机切换到‘清除’状态
对于从动轴,不能通过"复位故障存储器"应答故障。
措施
检查主动装置和到主动装置的总线连接。一旦循环数据传输再次运行,则可以应答故障。
在从动轴上设置P0875=0。
应答
复位故障存储器
停止反应
STOP II
我这个611的板 控制的是两根轴,前面还有一块控制主轴的 也是报警599,说是PROFIBUS总线,有毛病,但插头的开关位置都正确啊。另外把 轴卡 换下来 放在别的机台上 正常使用,上面说该875的参数,有用吗?由于刚接触西门子,有很多东西还不懂 还望老师们 帮助 谢谢