quote:以下是引用周高祖在2012-08-04 22:30:08的发言:
今天在单位遇到个怪问题,一条基于profibus的镀锡生产线,都是由6se70驱动,在单动的时候有一组S棍装置状态为o008 其他都为o009,但是联动的时候却都能正常工作,一般单动时控制字1给的16进制值为多少?还有有什么办法可以从装置参数查看DP通讯是否连上?

我认为,如果装置没有动过参数,通讯没,主要是紫电缆接插头问题;PLC问题。

关于装置控制字,不是十六进制数的表示方式,是16位的表示方式。所谓的位,就是每一个位代表一个控制内容。比如:OFF2是16位控制字的第1位(第0位是启动-停止)。所以即打开控制字的监控显示,看第1位是否没有被激励。导致0008,