哦,又仔细地看了一遍本楼的问题。感觉用户的担心没有太大的必要。原因如下:
首先,BLM就是一个整流器,而且这个整流器的可控硅导通角一般是推到最大的时候,而且是不调节的。所以他对电网的反作用并不是像直流装置那样有影响,因为直流装置的输出电压是连续可调的,经常变化的。这与交流变频器的整流控制不一样。况且,12相整流采用的是两组变压器,应该对变压器的一次侧影响更小。这种电路只要没有回馈,就会对网侧反作用的影响小;
第二,这么大的装置,要想满足国标的电流波形畸变率,变压器的容量不能选的太小了,不是有计算公式吗?针对网侧谐波的计算,要求变压器的二次侧短路比或者容量,有一个估算,实际不要差的太多了。
第三,可以采用谐波分析仪现场做一个测试,你的系统未工作时,电网的谐波指标,系统工作以后,你的谐波指标。有一个比较,心中有数。且用户也眼见为实。
做系统要有必要的检测手段。否则,用户怎么说,你也没办法验证,导致自己都没有底气。谐波分析仪有贵的,有便宜的。现在一般都是采购福禄克的手持式(可移动式)谐波表。
如果有机会,多接触下西门子的现场维修工程师。看看他们都是用什么工具做监控和诊断的,你心里就有谱了。也效仿之不就可以了吗。