quote:以下是引用zhangli0在2012-08-04 10:53:00的发言:
说明你的信号的存在共模电压,造成信号的零点乱飘,把信号的负端和你的数据采集模块的电源的m短接。另外就是你的信号的屏蔽层要良好接地。

200一定要这样接的,否则绝大部分场合用不了。