西门子的硬件不怎么做处理,大多靠软件,典型的就是工程量转换,别家在硬件组态的时候就直接输入量程和单位,西门子的全转成27648,然后用FC105/106来处理完成同样的工作。显然,自己也可以编程完成FC105/106的工作,但有标准块了,一般就不自己编程了,自己编的,往往也把超限处理给丢掉了。因此,西门子开发越多的常用库,就越利于产品的推广,潜在价值还是难说的。
个人编程的,比如我公司的西门子变频驱动块,能用,但命令字不是很完善,里面存在问题,结果就是现场传动有时会出现问题,多数时间是正常的,用户就反应西门子的传动不好用,同样别家的驱动方法,在西门子上却有问题,编程工程师也觉得麻烦。类似情况应该还有,比如DP站故障诊断,我都给很多人推荐过FB/FC125了。
合适的才是最好的!