发布于 2012-08-06 15:10:06
3楼
1) 比较小的变动, 比如说增加或删除一个SMC30模块。
在STARTER离线状态下, 通过手动在topology tree里面拖拽加入或删除之后, 然后编译存盘, STARTER在线之后下载至CU320-2。
2) 比较大的变动, 比如说CU320更换成CU320-2。
在STARTER离线状态下, 通过”Save Project and Export Object”, 导出驱动对象的数据文件”SINAMICS_S120_CU320.XML”; 然后, 在新建的CU320-2项目里, 通过”Import Object”, 导入先前的数据文件”SINAMICS_S120_CU320.XML” 。接下来, 编译存盘, STARTER在线之后下载至CU320-2