quote:以下是引用众生无罪在2012-08-05 08:54:16的发言:
是从变频器起始地址开始啊,地址是512,十六进制就是w#16#200,没错啊。我用PIW和PQW,move指令就没有问题。
还要看结束地址,比如:启动地址:512;结束地址531,就是20个字节。那么在SFC14、SFC15里的record里就是20个字节:P#M40.0 byte20。如果,结束地址是:519,就是8个字节,那么在record里就改成P#M40.0 byte8。基本是这个原理吧,我用的是可以的,是通过PLC与变频器通讯。