151楼

我这里设备生产厂家较多(有波兰、美国、意大利、法国、德国、韩国等国家)主要使用的ET200S(6ES7 151-1CA00-3BL0),ET200M(6ES7 153-1AA03-0XB0/6ES7 153-2AB02-0XB0),ET200S在使用过程中未出现问题,ET200M烧毁过。
ET200M:1、软冗余系统中ET200M从站I/O模块的热拔插是一大特色。
2、精度为1ms的高精度时间标记。
3、较为全面的诊断方式、方法。
ET200S:1、有着全系列相应的故障安全模板,满足各种应用场合。