MM440在风机控制中的F002

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

MM440在风机控制中的F002

3109

8

2012-08-06 19:46:26

star star
MM440的故障码F002这个大家都知道是过电压故障。但是本人碰到这个故障却另有原因,贴出来共享。

一台风机控制的MM440系统,客户反映,开起来以后10分钟左右就自己停下来了,打开电气柜看装置的显示值:F002。我到现场以后,看到电气柜的顶上盖着塑料布。就问怎么回事,他们说,下雨房子漏了,把电气柜浇湿了。于是就找了一块塑料布把电气柜保护起来了。我一看塑料布比较大,下垂部分把电气柜的后排风口遮挡住了。一是让他们把塑料布去掉,于是继续上电工作。2小时的连续工作,系统正常无问题。

哦,是塑料布把电器柜包住了,里面的循环风没有了,正直三伏天气,柜内温度散热不行,导致系统故障。

由此,报什么故障都要在现场观察和分析,把可能的原因逐一排查。定能解决问题。