回复:电机一启动就跳闸

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-06 20:42:22

7楼

不管怎么说,37kW的直启还是有很大冲击的。即便是空载,也一样有超大的启动电流。原因很简单,380V电压瞬间加在电机绕组上,相当于绕组短路(励磁的建立过程中那段时间),其实搞个星角启动非常方便的就是接触器的控制电路嘛。而且现在如果采用LOGO!来做,还是很便宜的,也很有趣。把星-角启动智能化了。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3145条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。