quote:以下是引用yming在2012-08-06 23:13:04的发言:
K版,这要看具体的设计和具体的装置啦。
如果IGTB是那种6+1智能模块,那个1就是制动单元用的IGBT。它一个“管子”承受不了太大的温升。所以它有工作周期。不能连续使用。MM4也是如此。
所以要计算下降时的全部能量(功率),看看是否可以承受。(在这段时间,消耗掉这些能量。)
否则用了制动单元+制动电阻也得跳闸。

哦,是这样,我们用的MM440,如果是电阻制动的情况,就是100%的工作。现在基本是30kW以下的装置,都这么用过,没问题的。而且这之前(好像是2000年前后,很早时)我特地和西门子的技术支持确认过制动单元的功率问题,他还给过我一个德国传来的图表,就是不同封装形式的装置,允许的最大制动电流。因此,我知道MM440的内置制动单元,100%工作是可以的。G120系列的,如果要是没有变化硬件结构的话,也应该行。只是不知道有没有官方发布的允许的制动电流数据。