回复:紧急求助,MM440继电器输出问题

0828

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    48
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2010-09-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-07 01:18:05

2楼

quote:以下是引用花开有时在2012-08-03 08:59:47的发言:
应该设置的是52.7吧。P0731=52.7后,当变频器出现以A开头的报警时,该继电器动作,比如欠电压报警A0503,电流限幅报警A0501
1、变频器通电,再断电后,由于电容的充放电作用,直流母线电压不是马上降低的,而是慢慢降低的,好像是D尺寸以上的变频器在断电后的若干秒内BOP面板不会马上没有显示,先会出现A0503的报警,然后才会没显示。就是这个A0503的报警导致继电器动作。
2、启动变频器后过几秒钟报警,那就要看具体的报警代码了,估计是A0922,那可能是因为给了启动命令后没有给频率信号,变频器没有检测到电流输出,就报这个代码的报警了,当检测到电流输出后报警消失。
厉害,第二个问题很对。
第一个问题,到现在还不清楚了。我把输出设定成反相输出,P731设成52.d,就没报警了。也不知道对不对