1楼
哈哈我是第一个,先占上位置慢慢说。
我们用的交交变频系统大多采用的是同步电机,当然就有励磁了。不过原先的交交系统采用的是SIMADYN_D控制器,励磁控制处理器板也在控制器内部,外部是我们自己配套的可控硅功率部分。硬件上要注意的就是功率选择,系统在主回路过载时励磁也是过载运行,过载倍数基本与主回路相同,同时电压也会升高所以功率部分选型应该足够大。另外就是励磁部分过压是很大的危害,需要有专门的过压保护元件。
新的西门子交交变频系统SL150励磁部分采用6RA70直流装置,励磁电流大小也是由控制器(CU320)矢量计算得出的,直流装置这边只是一个执行器。
运行时先启动励磁励磁大小为空载励磁电流,然后定子绕组运行,有速度给定后定子有频率输出,励磁电流跟随负载和速度变化,励磁电流大小完全由主控制器设定。