现场情况有时候真的是太复杂。建议楼主这样做:
1、严格按照接地规范进行接线,检查接地良好。
2、检查系统中是否有变频器?如果有,检查变频器是否安装了电抗器?
3、在220VAC电源接入处,安装滤波器(一般无用)。
4、如果你保证接地没有问题,还是存在干扰,就反其道而行之:
拆去模拟量扩展模块的信号负端与PLC M 端之间的接线,也就是说,模拟量扩展模块的信号负端不接地。1个月前,我的一套系统就是采用了这个方法解决了问题。
干扰真的很难处理,10年中,我按下列不规矩的方法分别解决了3个干扰问题:金属机箱外壳不接地;西门子PLC扩展模块负端不接地;屏蔽线2头接地。