回复:电机一启动就跳闸

干涸的大海

  • 帖子

    191
  • 精华

    1
  • 被关注

    11

论坛等级:侠士

注册时间:2008-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-07 22:54:23

13楼

quote:以下是引用bluecosl在2012-08-06 21:15:54的发言:
quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-06 20:35:11的发言:
嗯,检查需要全面一点,你还需要检查一下电机绕组之间绝缘。你断路器瞬时脱扣动作,而且出线冒火花,我感觉是存在短路故障!


电机的接线盖打开检查了,电机是三根线出来,请问背影大侠,这种三个抽头出来的电机如何测量绕组间的绝缘,我觉得好像没法测量,刚才看了一下相关的帖子,有没有可能是匝间短路了呢,而匝间短路了这种情况下还真不知道怎么去鉴定。

三个抽头出来的电机,有可能是已经维修过的电机。维修时已经将绕阻接成三角形接法了。
如果是大电机有匝间短路,可以使用专用的电阻仪测量。普通万用表精度不够。