回复:231电流输入模块 满量程输出?

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-08 08:59:02

3楼

首先按照Y斑竹的建议,检查拨码开关,确认所选量程合适。
另外有些变送器具备报警功能,比如传感器信号不合理会满幅输出(32767出现的原因),正常4-20mA应该是6400-32000。出现32767一定是电流超过了20mA,或者你连接RA取样电阻的短接线接触不良。
关于模块之外的检查建议:
1、检查PT100与变送器连接是非正常,PT100阻值是否合适(按实际温度粗略估计一下阻值,0℃:100Ω,100℃:138.5Ω)。
2、检查变送器输出电流是非正常,看变送器量程范围,计算当前温度对应的电流应该是多少mA。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!