SINAMICS S120支持功率单元的并联,用于提高电源模块或电机模块的输出功率。另外为了提高可用性有些应用中会对直流母线采用冗余供电,因此电源模块的并联方案包括普通并联和冗余并联。
功率单元并联的应用所涉及的问题比较多,比如:
1. 功率单元并联有哪些方式(电源模块的普通并联和冗余并联,6脉冲和12脉冲供电;混合并联;电机模块驱动单绕组电机和多绕组电机等等)
2. 功率单元并联有哪些条件(额定功率相同,额定电压相同,固件版本相同,装机装柜型或机柜型,电机模块并联必须采用矢量控制等等)
3. 功率单元并联有哪些规定(最多四个功率模块并联,必须考虑降容系数,保证电流均匀分配等等)
4. 功率单元并联有哪些特征(并联的配置,并联的调试,如何禁止并联中故障的功率模块以便部分负载应急运行等等)
我们可以参考以上等话题来讨论SINAMICS S120功率部件的并联,提出你遇到的问题,分享你应用的经验,希望通过探讨使我们对并联应用有更深入的认识与理解。
首先感谢这段时间大家积极的参与这个话题的探讨,感谢大家的热情与分享。在这次讨论中大家针对部分话题给出了精辟的见解和结论,但是由于S120功率单元并联应用所涉及的问题比较多,讨论的还不够太全面,另外 S120功率单元并联的应用会越来越多,希望这次讨论能起到抛砖引玉的作用,能引发大家思考更多的更具体的关于并联应用的问题,希望大家有所收获!
以下为本次探讨的发帖整理,查看原始交流内容请点击
此处。