回复:应用探讨——SINAMICS S120功率部件的并联

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-08 11:25:52

7楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-06-28 21:47:06的发言:
哦?原来我还对SLM的整流输入是二极管的模块,表示过怀疑呢,认为这可能吗?看来还真是二极管整流的模块了?有点意思。

基本明白BLM与SLM是怎么回事了。那么问题来了。

有谁知道,如果SLM与BLM并联组成直流母线,那么当SLM在回馈工作的时候,并联的BLM是什么状态呢?此时BLM是封锁状态呢?还是导通状态?如果是封锁状态,他是怎么封锁的?也就是两台并联的装置之间有控制信号的耦合吗?这个问题谁知道?因为一旦BLM此时在整流状态,就会产生环流了。导致BLM炸。