quote:以下是引用Robert 211在2012-07-02 22:23:02的发言:
如果SLM与BLM并联组成直流母线,那么当SLM在回馈工作的时候,并联的BLM是什么状态呢?
--- 至今, 没看到西门子官方的SLM与BLM并联工作原理的说明。
我个人认为, 当SLM回馈电网的时候,BLM晶闸管整流桥应当处于封锁状态。
如果BLM晶闸管整流桥是封锁状态,怎么封锁的?
--- 晶闸管是半控型开关元件, 导通的晶闸管如何关断, 你知道的。
两台并联的装置之间有控制信号的耦合吗?
--- 通过"drive coupling status"来耦合SLM与BLM整流单元之间的控制信号。你可以在STARTER软件离线状态下, 在同一个CU320-2下配置BLM和SLM两个驱动对象, 会有相应的提示是否考虑采用"drive coupling status"来耦合控制信号。