quote:以下是引用kdrjl在2012-07-02 22:46:48的发言:
哦?BLM是可控硅的,怎么关断我知道?可是如果SLM在回馈开始工作前,BLM没有封锁,那它还关的断吗?我认为悬。可是,怎么能保证在SLM回馈发电工作之前把BLM关断(封锁)呢?或者说怎么保证先封锁BLM,后打开SLM回馈制动功能。这个逻辑控制是怎么完成的?如果没保证,这种并联挺危险的。




18楼

[quote]以下是引用kangkang2在2012-07-04 14:56:16的发言:
对于SLM整流回馈的工作原理是这样的,电动状态运行时直流母线电压总是低于电源电压,电流通过二极管整流;回馈状态运行时,直流母线电压总是高于电源电压,电流通过IGBT逆变;能量流动的方向仅取决于电源电压和直流母线电压。
SLM整流柜IGBT的开关频率为基波频率,无论电动或是回馈其总是在自然换向点处触发开通,120度后关闭,与能量流动方向无关。其优势为对负载的变化,可以快速做出反应,可以随时改变电流流动的方向。

BLM为三相全控桥,在自然换相点时晶闸管会自行关断,处于截止状态。

由以上原理介绍可以得出,BLM和SLM并联是安全的。