quote:以下是引用kdrjl在2012-07-04 19:35:49的发言:
ok,17楼和18楼的发言不错。但是,我不知道你们二位是自己想象的分析呢?还是有实际的使用经历呢?哈哈。
靠自然换向关断可控硅?条件是什么?直流母线在纯直流的条件下,这种解释是成立的,或者说在直流母线电容器储能允许的条件下,纹波系数很小,这个解释成立。而在直流母线动态过程中、在直流母线的波动中、在需要大电流回馈的状态下,直流母线不是一条直线的。此时会出现什么问题,想没想过呢?
我所以在此发问,在此提出结构问题的讨论,就是因为,我不知道SLM与BLM的基本结构是什么。如果真的是一个可控硅整流,一个IGBT整流逆变,这两个并联。我反正是心存余悸的。因为这样的结构并联,我炸过装置,而且还是新的装置,问题也是西门子现场服务工程师带着谐波分析仪器把问题锁定的。那就是,可控硅整流装置和IGBT整流回馈装置并联的时候,在回馈电流达到一定程度的状态,就会产生环流,使可控硅整流器不能靠自然换向点关断,失控炸。当然,我用的可控硅整流装置是西门子的MASTER DRIVES,而回馈单元用的是第三方的装置。炸嘛损失就比较惨重了。嘿嘿
因此,回到本楼主题,我认为,BLM与SLM安全并联的条件是,在回馈的任何时候,直流母线电压都不能有大纹波和堕落。基本保持在“纯直流”状态,也就是保证BLM的可控硅是被反顶关断状态,才可以不对BLM不加控制。否则。BLM会很危险。除非他提前被控制封锁。或有其他的保护性措施。