quote:以下是引用www123456在2012-07-17 09:22:53的发言:
S120柜装型的BLM和ALM整流单元混合并联运行的时序有一定要求,为保证混合并联的整流单元可靠工作,设置参数如下:
BLM实现预先充电:
1、运行命令(BLM)---》P840(BLM)
2、P840(SLM)---》r863.0(BLM)
3、P874(BLM)---》r863.0(SLM)
4、P864.0---r873.0(BLM)
ALM实现预先充电:
1、运行命令(SLM)---》P840(SLM)
2、P840(BLM)---》r863.0(SLM)
3、P874(SLM)---》r863.0(BLM)
4、P864.0---r873.0(SLM)