quote:以下是引用kangkang2在2012-07-23 09:44:32的发言:
为了提高输出功率,可以将基本整流单元BLM进行并联。为了防止因部分并联装置发生故障而造成停机,也可以将基本整流柜进行冗余并联。通常情况下多采用6脉动并联,但是大功率输出的三相传动系统的运行通常要求对供电系统谐波影响最小化,因此也可以采用12脉动并联。
在对基本整流柜进行并联时应遵循以下规则:
● 最多只能并联4个相同的基本整流单元。
● 并联时始终只能使用一个共同的控制单元(冗余并联时用两个)。
● 并联时应使用专用的进线柜。
● 多种供电方式时必须使用同一个供电网点,即:不允许接入不同的电网。
● 必须注意降容系数为 7.5 %,与所并联的变频调速柜的数量无关。