quote:以下是引用kangkang2在2012-07-23 09:47:22的发言:
在某些应用中,要求公共直流母线的电源冗余,如果其中一个基本整流柜故障,可通过其余的基本整流柜不间断地对公共直流母线供电。根据所配置基本整流柜额定功率的大小,公共直流母线可以满载或半载继续运行。基本整流柜的冗余并联和基本整流柜并联之间的差异取决于控制单元的配置。冗余并联的各组基本整流柜都有各自的控制单元,因此各组基本整流柜是完全独立运行的。而并联的基本整流柜仅由一个控制单元控制,就如同一个大功率的基本整流柜。
基本整流柜6脉动冗余并联通过双绕组变压器为额定功率相同的两组冗余的基本整流柜供电。由于两组冗余的基本整流柜的电源电压完全一致,正常运行时,即使为不可控的基本整流柜,其电流的分配也很均衡。因此,在设计时基本上可按总电流的一半来选择基本整流柜,还应考虑均流系数。如果一组基本整流柜故障,只能半载运行。如果在一组基本整流柜故障时仍需满载运行,每组基本整流柜必须按总电流选择。