quote:以下是引用kdrjl在2012-08-07 20:00:53的发言:
嘻嘻,楼上说的很不错。把电机盖子打开,应该是6个抽头的。怎么可能是3个呢?建议楼主贴张照片上来吧。有图有真相...
维修的电机,为了省事存在3个头出线的,就是说在电机内部已经接好线了,楼主的问题可能为
1重负荷启动,直接启动冲击电流大,可以达到额定电流10多倍,断路器的设定的瞬时脱扣电流不一定很准确,存在启动电流大于断路器瞬时跳闸的脱扣电流造成开关调整,楼主的断路器额定电流选择偏小一点,因为是全压启动,电流冲击大,建议断路器现在额定电流为150A左右的断路器,80A偏小。
2接触器的灭弧效果不好,造成启动瞬间弧间短路,造成跳闸,以前曾经碰到过星三角减压启动在转换三角形瞬间断路器跳闸现象,后来采取星型启动完成后,延时0.3秒后启动三角形接触器解决了跳闸问题。直接启动接触器最好选择AC4类型接触器,触点耐冲击能力比较好,不容易粘焊,如以前使用的CJ12接触器,如果使用AC3接触器,需要加大接触器的容量,建议楼主的接触器选择电流为250A的接触器比较好一点。