quote:以下是引用kdrjl在2012-08-06 20:42:22的发言:
不管怎么说,37kW的直启还是有很大冲击的。即便是空载,也一样有超大的启动电流。原因很简单,380V电压瞬间加在电机绕组上,相当于绕组短路(励磁的建立过程中那段时间),其实搞个星角启动非常方便的就是接触器的控制电路嘛。而且现在如果采用LOGO!来做,还是很便宜的,也很有趣。把星-角启动智能化了。
如果楼主的负载重情况下,使用星三角启动是不适合的,星三角适用于电机空载或轻载情况下的启动,因为星三角的启动力矩只有三分之一额定力矩,电机直接启动只要电源容量够大,启动冲击造成的压降很低不影响其他设备,启动不是很频繁,没有问题的。使用LOGO来做星三角启动有点浪费,比较这个东西还是需要几百元钱的,使用一些专用的星三角启动时间继电器来做,很方便并且也是很可靠的。