quote:以下是引用提侠在2012-08-01 09:57:51的发言:
DC1000V是属于低压范围,看这个标准
低压成套开关设备和控制设
第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备

GB 7251.1-1997(idt IEC 439-1:1992) 代替GB7251-87
1 总则
1.1 范围于目的
本标准适用于在额定电压为交流不超过1 000 V, 频率不超过1 000 Hz,额定电压为直流不超过1 500 V的低压成套开关设备和控制设备,包括型式试验的成套设备(TTA)和部分型式试验的成套设备(PTTA)。
设备长期承受电压的爬电距离,在设备额定绝源电压或实源电压或实际工作电压交流方均根值或直流5)1000V, mm污染等级,材料组别Ⅱ时,的爬电距离是14mm,额定冲击耐受电压Uimp4KV时,电气间隙为3mm。