一个回路上有几个顶灯共安装72支2u/13W节能灯,10A单匹空气开关,通电后就嗡嗡响。空开电流也不小,检查了连接线也拧紧了,便以为开关有问题,但换开关后还是响,后来又换了个16A的还是响,其它回路1.5KW也是安装的同样的节能灯管但没有嗡嗡响,这是怎么回事呀?
请查下,记得在哪看过,节能灯一个回路只能多少个灯,此外,在空开换大,比如20A的,试下。
此法值得一试。