quote:以下是引用小皮在2012-08-08 14:04:08的发言:
感觉s120改硬件配置还是挺麻烦的,我说说我遇到的问题吧,就是添加SMC30 ,不知为什么离线配置的SMC30不能直接被电机模块识别,就是配驱动时速度反馈选不到新的smc,smc只能做另一路输入作位置控制什么的。
导出文件是个办法反正一般都要做参数存档文件,还有作参数脚本文件都是西门子提出的保存重要数据的标准办法。

上次BLM100KW模块换成2个55KWALM模块,改了很久 可能是不够熟也是主要原因,总感觉比较麻烦