quote:[b]以下是引用一曲悲伤,.在2012-08-08 14:13:44的发言:
这个逻辑性很是犀利;
M002:这段程序我看了半天也没读懂,还有就是指针加法为什么要用双整数呢?


楼主:上面程序中,启动后T1是5秒的高电平3秒低电平的方波源!P#0.5是常数指针,是32位数据格式(不含区域标示),将其装载到累加器后,它是一个32位的整数!另外这段程序在PLCSIM中测试运行没有任何问题!记住把程序的中文”<“改成英文小于。当时帖代码时英文小于会给系统屏蔽了,所以才换成了中文小于来表达!

建议楼主学习一下官方的间接寻址资料。